本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 20:18
一臺變頻器不行的,搞出來的不理想
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-03
查看flin124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-01-04
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-14 18:29
不知道你是用什么方法來控制變頻器,按說不應該頻繁啟動變頻器應該用模擬量用控制變頻器的頻率來達到恒壓供氣的目的.

主站蜘蛛池模板: 精品国产线拍大陆久久尤物 | 久热中文字幕在线 | 在线观看国产一区二区三区 | avtt天堂在线 | 亚洲精品第1页 | 久久99热不卡精品免费观看 | 成年黄网站免费大全毛片 | 91系列在线 | 成年黄色网址 | 午夜老司机在线观看免费 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 波多野结衣综合 | 久热国产vs视频在线观看 | 91亚洲视频在线观看 | 特级黄毛片 | 精品国产理论在线观看不卡 | 四虎4hu永久免费视频大全 | 国产精品免费入口视频 | 四虎国产精品成人永久免费影视 | 日韩欧美精品有码在线观看 | 亚洲国产精选 | 免费一级片视频 | 狠狠se | 性色网站 | 四虎影音在线 | 欧美在线视频在线观看 | 黄片a级毛片 | 亚洲高清视频一区 | 五月激情丁香婷婷综合第九 | 国产欧美在线观看一区二区 | a级国产片免费观看 | 污网站免费观看 | 色视频网站免费 | 国产精品久久久久久久y | 伊人色综合一区二区三区 | 在线观看国产黄色 | 第一国内永久免费福利视频 | 人人人草 | 精品国产一区二区三区不卡在线 | 免费看一片 | 国产网站免费观看 |