本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝。。
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-07
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色色图| 国产精品视频网| 国产短视频精品区第一页| 天天综合网天天综合色不卡| 四虎影裤| 久久这里只有精品国产99| 香蕉网站视频高清在线观看| 美日毛片| 日韩精品免费视频| 亚洲图片另类小说| 国产永久精品| 在线免费观看你懂的| 中国国产成人精品久久| 色呦呦影院| 国产无遮挡男女羞羞影院在线播放| 国产欧美日韩中文字幕| 亚洲视频精品在线| 免费视频观看| 欧美精品四虎在线观看| 欧洲大片无需服务器| 五月激情综合婷婷| 123成人网| 99久久99久久久精品久久| 伊人婷婷色香五月综合缴缴情小蛇| 精品视频日本| 欧美黄色片 一级片| 国产高清在线精品一区免费97| 午夜色网| 亚洲欧美日韩精品香蕉| 草草影院禁18在线观看| 日韩午夜精品| 日韩中文在线播放| 亚洲国产成人久久笫一页 | 综综综综合网| 我要看黄色一级毛片| 国产原创中文字幕| 999久久久国产精品| fxxxx性欧美高清| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲一区二区三区免费视频| 日本韩国一级|