日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-29
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-14 15:01
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-14 16:18
拿中斷信號置位一個M,然后把M和你額外條件的M串聯放在中斷指令之前?
我不確定有沒有理解你題目的意思
樓主留言:
這個中斷信號是定義的,無法取吧。
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-12-27
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-14 22:27
在程序里面做一個中斷標志位加上你置位的條件(比如置位M0),做為你中斷啟動的條件。
你試一下看看能否可行。
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-27
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-14 22:44
我有一個笨辦法,
LD M0
OUT Y6
Y6接到X0
樓主留言:
是個好思路,只是要占用一個輸出點,最好不占用的方法
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-14 23:04
運行兩條定位直接,用條件去驅動,如此簡單
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-14 23:04
兩條定位指令
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-15 13:23
感覺5U的這個中斷定位真的沒必要,用絕對定位分段執行完全可以
Your happiness is everything.
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-15 15:35
引用
引用第1樓wangdai527于2019-05-14 16:18發表的  :
拿中斷信號置位一個M,然后把M和你額外條件的M串聯放在中斷指令之前?
我不確定有沒有理解你題目的意思


沒用過這個指令。中斷信號是直接在設置里面定義的高速輸入點(估計是上升沿起效),沒法進行進一步修改。


像3樓說的那種方式
LD X10(假設外部中斷信號接在X10)
SET M10
LD M10
AND M0
OUT Y10
然后把Y10接到你設置的中斷信號輸入點上去。

如果用2個定位指令,就得把M10和M0接到第一個定位指令的條件中去。

再不妨思考下,假設M0常亮,
第一種方法,你得注意掃描順序,得把這一段放在DIVT之前,加上信號在電線中傳輸的時間,可能造成中斷信號實際滯后。
第二種方法,第一個定位指令實際上是異常結束,最后停的位置會不會超出中斷信號上升沿位置?因為存在一個減速過程。

個人感覺,兩種方式應該都會比正常使用DVIT走的距離遠,如果你對于定位精度要求不高能這么用。
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-15 15:39
引用
引用第6樓nightblueblu于2019-05-15 13:23發表的  :
感覺5U的這個中斷定位真的沒必要,用絕對定位分段執行完全可以


兩段定位,第一段定位的速度不同,誤差會不一樣的。
自寫回原點,都是拿原點信號做減速信號,然后用慢速去找原點信號下降沿,就是為了減少其中的誤差。
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-29
查看g073545的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-18 13:32
感謝各位友友們的回復       
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-28
查看wenliang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-10-21 16:08
引用
引用樓主g073545于2019-05-14 15:01發表的 三菱PLC的中斷定位DVIT指令應用問題。 :
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。

樓主 請問問題解決了沒有呢?我也要做個類似的方案,我查看手冊上面不是有個中斷禁止標志位嗎,這個不能用嗎?我的理解就是這個中斷禁止標志位就是個軟開關,當開關打開后才能用這個功能。

主站蜘蛛池模板: 综合欧美一区二区三区| 中文字幕亚洲无线码在线一区| 4huh34四虎最新久| 亚洲狠狠| 美国一级毛片免费视频观看| 久久久久久夜精品精品免费 | 九九久久九九久久| 强一区| 九九精品视频在线| 中文字幕精品亚洲无线码二区 | jiucao视频在线观看| 欧美另类偷自拍视频二区| 亚洲午夜色| 麻豆成人传媒一区二区| 在线精品视频免费观看| 最近更新中文字幕在线| 色综合h| www.四虎在线观看| 十八在线观看免费视频| 精品福利在线观看| 亚洲国产欧美在线人网站| 欧美在线观看视频网站| 1024香蕉国产在线视频| 午夜精品久久久久久久四虎| 久久国产经典视频| 亚洲天堂婷婷| 亚洲一区精品伊人久久| 免费视频观看| 91网站在线播放| 欧美三级成人理伦| 99热这里只有精品6免费| 在线亚洲精品| 亚洲欧美日韩在线观看你懂的| 久久国产精品夜色| 777久久婷婷成人综合色| 99热这里都是精品| 欧美特级一级片| 亚洲天堂资源| 伊人久久大香线蕉资源| 桃花岛亚洲精品tv自拍网站| 国产精品一区二区欧美视频|