日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-29
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-14 15:01
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-01
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-14 22:44
我有一個笨辦法,
LD M0
OUT Y6
Y6接到X0
樓主留言:
是個好思路,只是要占用一個輸出點,最好不占用的方法

主站蜘蛛池模板: 在线激情网| 一区二区三区免费视频网站| 免费观看一级一片| 久热99这里只有精品视频6| 亚洲国产精选| 91免费国产视频| 成人黄色毛片| 日韩欧美第一区二区三区| 亚洲激情另类| 国产传媒网址| 欧美精品黄页免费高清在线 | 我要看一级大片| 手机在线国产视频| b毛片| 99er视频| 日韩精品欧美精品中文精品| 亚洲色图偷| 精品一区二区视频| 成人看片黄a免费| 日韩成人av在线| 在线精品欧美| 四虎精品成人免费永久| 91丝袜在线| 日本天堂网址| 国产精品v欧美精品v日韩| 亚洲高清在线观看视频| 亚洲欧美综合在线观看| 免费91视频| 91福利网站| 能看毛片的网站| 97视频在线观看播放| 日韩经典一区| 中文字幕一区二区在线观看| 四虎永久免费网站入口2020| 国产黄色一级毛片| 国产免费a级片| 国产成人自拍视频在线观看| 色视频在线观看网站| 中文字幕在线观看日韩| 香蕉视频免费网站| 美剧在线观看的网站|