如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 11:49
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-09 11:52
引用
引用第1樓jeffwang2011于2015-04-09 11:49發表的  :
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????
wwwjun168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2023-08-28
查看wwwjun168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-09 11:58
單相,4 . 5 安/千瓦。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-09 12:04
引用
引用第2樓駱海深于2015-04-09 11:52發表的  :

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

交流電的功率計算:
單相P=IU(U=220)
三相P=3*220*I*功率因數=660*I*功率因數
或P=I*380*1.732*功率因數≈660*I*功率因數
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-09 21:41
引用
引用第4樓jeffwang2011于2015-04-09 12:04發表的  :



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

.......

同意4樓
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1654(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-25
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-09 21:50
要看是什么燈了
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhou196311的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-10 09:41
按補償到0.9(功率因數)計算,三相的平均電流為1190A。考慮到不平衡,應該選用大一些的空開,2000~2500均可,將熱保護調到1200A即可,安裝時,注意三相負載均衡,并加裝功率因數自動補償裝置。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-10 09:57
   理論電流應該在1000A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1000A的斷路器,最好1250A。
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
解振斌
學習學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 232 點
下載積分: 641 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2025-01-22
查看解振斌的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-10 11:19
電流約1064A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1250A的斷路器就可以了。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4004(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-29
查看忍緣善的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 77788色淫网站免费观看 | 欧美小网站 | 亚洲国产精品日韩一线满 | 免费二级毛片免费完整视频 | 国产丝袜久久 | 亚洲性视频在线 | 嫩草视频在线观看 | av中文字幕在线 | 四虎精品影院在线观看视频 | 久久www免费人成看片入口 | 黄色网址免费在线观看 | 日本一区二区免费高清视频 | 成人区精品一区二区不卡亚洲 | 亚洲首页在线观看 | 国产成人a大片大片在线播放 | 亚洲免费黄色网址 | 福利在线一区二区 | 一本大道久久香蕉成人网 | 51国产偷自视频区视频手机播器 | 182在线免费观看 | 国产香蕉视频在线播放 | 亚洲一片| 国产2021久久精品 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 免费一级特黄a | 黄片毛片一级片 | 国产成人精品视频 | 一级毛片一级毛片一级毛片aaav | 色综合久久精品中文字幕 | 久久综合狠狠综合久久97色 | 99爱爱| 久久精品欧美日韩精品 | 欧美一级性 | 四虎精品影院在线观看视频 | 国内的麻豆 | www四虎在线高清 | 亚洲喷水| 国产丝袜一区二区三区 | 日韩 亚洲 中文 图片 小说 | 国产一级在线观看www色 | 免费黄色一级大片 |