如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-21
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-21
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品老司机综合影院 | 春色视频一区二区三区 | 国产精品成人观看视频国产 | 成人片在线看 | 欧美最新在线 | 亚洲成人高清 | 国产成人一级 | 国产你懂的视频 | 一级毛片美国一级j毛片不卡 | 国产成人精品视频一区 | 欧美性xxxx巨大黑人猛 | 亚洲aaaa级特黄毛片 | 久久精品国产久精国产80cm | v视界影院视频一区二区三区 | 老司机精品免费视频 | 九九九热视频 | 四虎www免费人成 | 在线观看成人小视频 | 免费看欧美一级特黄α大片 | 91国内 | 免费一级欧美大片视频在线 | 久久99久久精品97久久综合 | 国产一区二区三区丶四区 | 女同性天堂在线播放 | 国产精品一国产精品 | 久久99精品久久久久子伦 | 亚洲欧美国产精品 | 免费一级毛片 | 91久久精品一区二区 | 国产麻豆免费观看91 | 亚洲综合三区 | a级国产乱理伦片在线观看 a级国产片免费观看 | 黄色短视频在线播放 | 国产精品视频区 | 亚洲五月综合缴情综合久久 | 久久精品一区二区 | 在线观看免费污视频 | 99手机在线视频 | 成年人视频在线 | 亚州三级| 国产精品福利在线播放 |