電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
路過,沒帶工具,樓下解決. |
|
---|---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
是否可以在位置A到B之間加個位置C,檢測A走到C之間的脈沖數。當脈沖數達到而爪子沒到右位時立即停伺服電機。 |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
氣缸不會安裝外面些,干嘛非跟柱子過不去。移到不打開的時候也撞不到柱子,不然怎么改電氣都是不安全的。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
氣缸在右邊位置增加磁性開關檢測氣缸活塞位置,氣缸向右運動的進氣管增加壓力繼電器,檢測電磁閥是否工作正常,反饋信號作為安全輸入條件就行了。 |
|
---|---|---|
|
black_horse2
級別: 略有小成
|
[attachment=127505] 如圖,為碰撞時氣缸及伺服的臨界位置 應在伺服到達C位置前判斷氣缸是否過碰撞臨界位置 所以,在氣缸臨界位置前加多一個位置sensor,在伺服C位置前設安全位置 程序中寫,判斷伺服到達安全位置時,增加的sensor有沒有ON過,有則繼續動作,無責報警,伺服急停 |
|
---|---|---|
|