quzhihua
級別: 探索解密
|
請高手指點一下小弟, 步進電機的驅動器上有PUL+ \PUL- 還有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脈沖輸出口Q0.0和控制方向輸出口Q0.1只有一路,這怎么和PUL+ \PUL- (2路)還有DIR+\DIR-(2路)連接呀? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
不是這樣的,PUL+ \PUL- 是一組作為速度信號,DIR+\DIR-是一組作為方向信號。2個輸出口就可以了。 連接時,將各個正都連接在一起,負連接到各自的輸出端子上。如果是24V電壓需要用限流電阻,如果是5V電源直接連接。 |
---|---|
|
quzhihua
級別: 探索解密
|
1樓的大哥, PUL+和DIR+連在一起,PUL- 接脈沖輸出口Q0.0,DIR-接控制方向輸出口Q0.1,是這樣的嗎? 還有一點,如果我的PLC是AC220供電電源的,那么Q0.0和Q0.1輸出的電壓是多少呀?這種情況該怎么連接呀? 小弟很菜的 |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
PLC是AC220供電電源的,Q0.0和Q0.1輸出的電壓是DV24V.PUL+接脈沖輸出口Q0.0,PUL- 接DV0V. DIR+接脈沖輸出口Q0.1,DIR- 接DV0V. 若步進電機PUL+是5V的話串一個2K電阻. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
quzhihua
級別: 探索解密
|
4樓的你好, 我給西門子的客服打了電話了,Q0.0和Q0.1的輸出電壓是和電源一致的。220v的電源,則輸出點Q的電壓都是220v的,如果電源24DC,則輸出點Q的電壓都是24v的,好像是個新來的客服給我解釋的,感覺她也不是很自信氏的,我的PLC要不要選個晶閘管輸出的? |
---|---|
|
gc007008
級別: 略有小成
|
附議6樓,具體點就是你Q輸出公共端接的是什么信號,那么Q就輸出什么信號,比如你公共端接的是24V-,那么Q0 ,Q1就輸出24V-低電平信號,你的步進電機驅動器PUL-接Q0.0輸出脈沖,DIR-就可接Q0.1脈沖方向控制;PUL+ DIR+可以用共陽極接法,接DC5V+電源,如果你用的是DC24V開關電源,記得串2K的電阻限流 |
---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
這個貌似步進驅動器的說明書都會有詳細的接線圖的,參考著接就好了,共陽極PUL+DIR+,一起接高電位,共陰極PUL-,DIR-接低電位,限流電阻阻值說明書里會給出的,PLC應該用晶體管輸出的 |
---|---|
|