日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: 91精品国产手机 | 久久深夜福利 | 欧美孕妇性xxxⅹ精品hd | 国产愉拍精品手机 | 亚洲一区二区在线成人 | 亚洲欧美精品 | 国产精品国产三级国产普通 | 毛片手机在线观看 | 91精品国产综合久久青草 | 中文在线免费看视频 | 日本视频久久 | 久久机热这里只有精品无需 | 爱福利广场 | 222aaa免费 | 一级毛片一级毛片一级毛片aaav | 综合网五月 | 91国内精品久久久久影院优播 | 国产精品久久久久久 | agemys.vip| 欧美性天天影院欧美狂野 | 美女禁区a级全片免费观看 美女裸免费观看网站 | xxxx色| 久香草视频在线观看 | 毛片亚洲毛片亚洲毛片 | 久久国产精品久久精品国产 | xxxx性欧美hd| 91高清在线| 日韩天堂在线 | 你懂的国产高清在线播放视频 | 麻豆精品视频网站在线观看 | 亚洲天堂精品视频 | www永久免费视频 | 成人h漫在线观看 | 国产亚洲第一 | 久久美女精品国产精品亚洲 | 日本韩国理论片大全在线 | 亚洲黄色免费 | 亚洲黄色片网站 | 成人影院在线观看kkk4444 | 免费观看无遮挡www的小视频 | 日韩中文字幕免费 |