我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 国产91久久最新观看地址 | 好湿好紧好痛a级是免费视频 | 五月婷婷六月色 | 中文字幕久精品免费视频蜜桃视频 | 日本色性 | 伊人久久中文大香线蕉综合 | 男人精品网站一区二区三区 | 国产亚洲高清在线精品99 | 日韩成人av在线 | 中文字幕日韩三级 | 明星国产欧美日韩在线观看 | 5151四虎永久在线精品免费 | a级片在线观看视频 | 国产亚洲精品自在久久不卡 | 成人第一页 | 道区二区三区四区 | 91色在线视频 | 四虎在线永久精品高清 | 久久91精品久久久久久水蜜桃 | 亚洲日本欧美产综合在线 | 欧美区在线播放 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 久久精品综合视频 | 神马老子午夜 | www.91麻豆 | 亚洲欧美日本综合 | 亚洲精品国产综合久久一线 | 黄色片网站免费在线观看 | 99热视热频这里只有精品 | 国产91精品露脸国语对白 | 成人性毛片| 国内揄拍国内精品久久 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 2019天天干 | 欧美亚洲不卡 | 在线观看91精品国产剧情免费 | 99精品免费视频 | 久久九九有精品国产56 | 欧美一区精品二区三区 | 国产亚洲网站 | 中文字幕亚洲激情 |