小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 成人a在线| 中文天堂网 | 99这里| 亚洲第一二三四区 | 四影虎库最新8848 | 亚洲视频精选 | 中文字幕色综合久久 | 综合久久久久 | 亚洲综合在线观看视频 | 欧美日韩中文一区 | 91精品观看91久久久久久 | 在线黄色大片 | 国产精品亚洲一区在线播放 | 69性影院在线观看国产精品87 | 2020久久精品永久免费 | 四虎影片| 亚洲色啦啦狠狠网站 | 追剧网站免费追剧在线播放视频 | 91视频观看| 久久99精品免费视频 | 色视频在线观看在线播放 | 香蕉久久久久 | 欧美在线完整高清观看 | 国产成人91激情在线播放 | 欧美欧美欧美欧美 | 午夜手机福利 | 亚洲国产成人在线视频 | 在线观看精品视频看看播放 | 久久99视频 | 最新中文字幕av专区 | 97毛片| 国内自拍视频一区二区三区 | 黄色在线免费观看 | 一级特黄aaa大片29 | 亚洲婷婷综合网 | 免费午夜视频 | 国产精品k | 中国特黄特级真人毛片 | 高跟黑色丝袜国产91美女紫丝 | 欧美女人天堂 | 91免费在线视频 |