小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 久色视频网 | 久久夜色精品国产亚洲 | 四虎最新免费网址 | 亚洲精品亚洲人成人网 | 四虎新地址 | 欧美日一区 | 免费污片在线观看 | 中文字幕一区二区三区免费视频 | 伊人色在线视频 | 亚洲狼人区 | 91短视频版在线观看免费 | 国产二区三区毛片 | 一区二区三区视频 | 亚洲欧洲无码一区二区三区 | 91精品手机国产在线观 | 亚洲综合三区 | 四虎永久免费紧急入口 | 精品久久久久久 | 伊人免费视频网 | 亚洲手机国产精品 | 国产精品福利久久 | 一道精品视频一区二区三区图片 | 亚洲欧美日韩不卡 | 你懂得国产 | 情欲综合网| 直接看毛片 | 国产香蕉91tv永久在线 | 一二三四在线视频社区1 | 欧美精品一区二区三区在线 | 亚洲国产欧美日韩第一香蕉 | 18videosex性欧美68 | 在线观看中文字幕亚洲 | 另类毛片 | 亚洲欧美a| 国产视频福利 | a中文字幕1区 | 免费欧洲毛片a级视频 | 国产精品成人一区二区不卡 | 伊人久久大香线 | 免费看毛片的网址 | 精品久久中文字幕 |