樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 玖玖射 | 成人日韩在线 | 成年免费大片黄在线观看看 | 黄色1级| 国产一区在线免费观看 | 五月激情婷婷综合 | 最好看最新中文视频在线观看 | 韩国自拍偷自拍亚洲精品 | 伊人网中文字幕 | 国产成人综合在线观看 | 国产成人精选免费视频 | 精品久久一区二区 | 亚洲精品98久久久久久中文字幕 | 亚洲天堂成人 | 日本大臿亚洲香蕉大片 | 久久久一区二区三区 | 亚洲欧洲成人 | 亚洲伊人精品 | 免费在线观看黄色网址 | 日本福利片国产午夜久久 | 直接看的毛片 | 中国性猛交xxxx乱大交 | 小v视频污 | 成人a免费视频播放 | 2021最新久久久视精品爱 | 欧美日韩综合在线视频免费看 | 免费黄色在线网站 | 国产精品视频网站你懂得 | 欧美亚洲欧美区 | 4hu影院最新地址www | 成人久久18免费网 | 亚洲天堂精品视频 | 深夜在线观看网站 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 自偷自拍亚洲欧美清纯唯美 | 精品中文字幕在线观看 | 亚洲天天综合色制服丝袜在线 | 亚洲热在线视频 | 久草www| 四虎久久影院 | 手机看日韩毛片福利盒子 |