匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
是這樣的,昨天在一個小廠里有套設備有問題,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱變頻器通訊,前前后后弄了1個小時,原來是通訊板壞了,買了個新的好了。PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能。現在有2個問題不明白,一個是假如PLC是1S的,通訊板能否用1N-485-BD?第2個問題是在PLC和變頻器通訊時,怎么計算程序里邊用到的數據寄存器有多少個?比如PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能,數據寄存器用幾個應該怎么計算?望高手賜教,再次感謝!!! |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
IS本來就是用的1N-485BD,完全沒問題的!至于寄存器,個人的思路不一樣,建議你自己看程序 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
可以隨便說一個計算的方法,程序看不太明白,只要高手指點一下就行。這個寄存器肯定不是隨便寫的也不是隨便用的,肯定有個計算的方法。 |
---|---|
|
一笑而過
級別: 略有小成
|
方便的話你把程序上傳,大家幫你看;再不上三菱官方網站去看,有例子的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
根據你數據的長度而定的,你看看三菱的通信教程。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
做過類似的,但沒有做過三菱的 1.寄存器的多少及相;關地址都是由變頻器決定的,具體多少個我們是無法知曉的,只能知道開放了多少個給用戶操做,比如臺達的AB伺服基本上都開放了 2. 例如:即使變頻器內指令的是DT100,而我們在PLC編程中也已使用DT100,但這兩個DT100是互不搭架的,也互不影響,前者是指變頻器內的DT100,后者是指PLC中的DT100,這個在專用指令上實際已隔開的兩回事 3.再如說: 正轉在地址DT100,一為正轉,零為停,反轉在DT101同樣一為反轉零停,頻率在DT200 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
剛才找了個視頻看,剛開始還是一知半解的,要想徹底弄明白還得繼續努力。視頻里講的不錯,看幾遍覺得我應該能搞明白,再次感謝各位的解答。 |
---|---|
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
|
http://www.meas.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 三菱官網實例 至于1S能不能用1N的,我還真不知道,我都是對應配對的,所以,嘿嘿,看別人的回答了 寄存器問題,你就是把變頻器所有功能都用了應該都夠,不要考慮太多了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
|
你怎么會問這個問題呢?需要多少寄存器看你都需要變頻器的什么功能了,這里有個三菱PLC與變頻器通訊的例子 正傳 反轉 還有頻率修改。自己看吧,有注釋 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
|
用多少個寄存器不是怎么計算的問題,是看你是用什么協議,然后plc怎么定義的問題 |
---|---|
|