謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 548 點
下載積分: 28428 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-01-18
查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 09:12
我用的是松下A5系列的伺服驅動器及馬達,功率為400W,用的是位置模式控制,通電JOG試運行正常,當用PLC控制時無報警現象但馬達也不轉,在驅動器的LED顯示器上找馬達不轉的原因代碼是:cp  7  到說明書上查到意思為:【指令脈沖波輸入的頻率較低】我也按照解決對策更改了相應的參數pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是還是不行。 后來就覺的是外部配線有問題可是經檢查都是ok的。然后又去檢查PLC程序,經檢查程序也ok ,可是馬達就是不轉,驅動器也無報警現象。還是顯示cp  7 可把我給搞糊涂了,然后我就把 參數在對一遍結果還是一樣、、、請大家幫幫忙了!!!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 09:33
查接線和輸出脈沖頻率、參數
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
lxb0912
奮發涂墻中..........
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2022-06-20
查看lxb0912的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-24 10:52
把脈沖頻率加大點試試了,應該還是接線的問題吧,可能有什么要常閉的功能啊

前段時間我也用了A5的伺服,用的是1.1KW的,接好線就OK
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-04
查看sandy_love的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-24 11:19
接線與參數,監控一下輸入狀態對不對,那個脈沖輸入方式有沒有錯。。等等
零攝氏度的心
謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 548 點
下載積分: 28428 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-01-18
查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-24 18:00
2樓的大哥你用的1.1KW的啊,是什么控制模式,那你覺的我應該去動哪幾個參數啊?  先謝大家了!!
零攝氏度的心
謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 548 點
下載積分: 28428 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-01-18
查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-25 08:32
經過昨夜仔細檢查發現PLC  COM端的0V未接好,接好后調試OK,自己太大意了
li101103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看li101103的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-13 00:32
請樓主留下聯系方式,我現在也遇到同意的情況,據說檢查是伺服驅動器壞了,請問你的位控單元到私服驅動器是怎么的。我是開始:A1接44,B1接45;A2接46,B2接47。.后來有改為A1接3,B2接4;A2接5,B2接6。.再到后來是A1接1,B1接4;A2接2,B2接6。還是電機不轉,到維修部去檢查,說是伺服驅動器壞了。請樓主指點一下你的定位模塊到伺服的接線。謝謝了!我的聯系方式LI101103@163.COM
li101103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看li101103的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-13 00:40
我的設置是:線驅動型FPG-PP12模塊,驅動是MADHT1507(E),電機是MHMD022G1U 200W。
001設置為0,我是帶絲桿傳動,位控模式;005設為1,007設為1,CW/CCW線驅動模式。特急。請幫助。謝謝!
li101103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看li101103的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-13 00:45
伺服29腳(ON)接-端。他們說接3、4、5、6和接44、45、46、47都不對,電壓24V是應當接1、2、5、6。請問是這樣嗎。謝謝!我的PLC是FPG-C32T2H
li101103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看li101103的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-13 00:49
手動JOG能轉,伺服驅動不報錯。程序驅動時,用JOG指令前后動了一下,就在沒能動了。就是這樣的情況。據說是燒了伺服驅動器了?維修部說可能燒了控制芯片了,還不是端口呢。
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-13 06:15
你用電腦監視你的位置控制單元,在給驅動器發指令脈沖時,是不是有報警或接口有不對的常開或常閉點。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-13 07:52
看看你的PLC發出來的脈沖是否和伺服電機的脈沖模式一致,其次對照手冊上接線圖檢查下你的接線是否正確;松下A5我們這用的很多 一般情況下默認的參數設置也能轉的。    
[ 此帖被z4131246在2011-08-13 07:57重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 色射色| 亚洲激情五月| 久视频在线观看| 九九99久久| 中文字幕久久久久久精| 欧美视频网页| 一区二区三区精品| 国产91色| 欧美一级高清片| 中文字幕亚洲精品| 欧美伊人影院| 四虎网址最新| 免费福利网站| 中文字幕视频一区| www.色妞| 国产精品日本一区二区在线看| 综合在线观看| 五月sese| 国产黄色片网站| 久久精品亚洲精品国产色婷| 中文字幕视频一区二区| 天天干夜夜爽| 国产在视频线精品视频| 色爱综合网在线观看| 日韩欧美国产综合| 日本成人福利视频| 美国性大片在线观看免费| 国产精品久久久久久影院| 亚洲国产天堂| 四虎影视精品| 国产精品视频永久免费播放| 黄色视频一级毛片| 又刺激又黄的一级毛片| 亚洲一在线| 亚洲国产乱码在线精品| 你懂的成人| 国产第七页| 天天草综合| 欧美xxxx性猛交bbbb| 性感美女一级毛片| 插久久|