cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你需要安裝西門子變頻器的調試軟件,這樣你的Step7硬件庫中就有有西門子的變頻器,組態到一個DP網絡即可,如果使用Modbus通訊,那么變頻器無需組態。 |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
|
可以不用安裝變頻器軟件,在Step7硬件庫中就有有西門子的變頻器,找一個直接組態,,直接讀取和寫入組態分配的地址就可以了,,這樣更簡單,,不用安裝龐大的變頻器軟件。如果使用Modbus通訊,直接用串口模塊發數據 就好了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |