處理方法
(1)起動時一升速就跳閘,這是過電流十分嚴重現象,主要檢查:
● 工作機械有沒有卡;
● 負載側有沒有短路,用兆歐表檢查對有沒有短路;
● 變頻器功率模塊有沒有損壞;
● 電動機起動轉矩過小,拖動系統轉不起來。
(2)起動時不馬上跳閘,而運行過程中跳閘,主要檢查:
● 升速時間設定太短,加長加速時間;
● 減速時間設定太短,加長減速時間;
● 轉矩補償(U/f比)設定太大,引起低頻時空載電流過大;
● 動作電流設定太小,引起變頻器誤動作。