anpbao521
級別: *
|
以解決,發現圓8P轉方9P的9P端的7、8兩頭沒有短接,短接后,鏈接正常。 [size=5]我單位有PLC實驗室一處,具有PLC的設備幾臺。PLC實驗室是三菱FX 2N的PLC,設備中的有三菱的有LG的。 我在網上淘了一些數據線想了將筆記本和PLC進行連接。購入了:Z-TEK力特USB轉RS232線,三菱用的方九針母轉圓九針一根,LG用得九針母轉九針公一根,西門子用的九針母轉九針公一根。后三根是定做的,三菱地哪一跟也加了電阻。LG和西門子的連線有所區別。 我將:Z-TEK力特USB轉RS232線,三菱用的方九針母轉圓九針一根 拿到了PLC實驗室里進行連接。實驗室里是臺式機和PLC連得,數據線是圓九針轉方25陣。 裝的是力特數據線自帶的USB轉RS232驅動,系統也發現了COM接口。在和PLC鏈接就是不行,連接失敗。用作所有的COM口都不行。用老的數據線就行。 暈了,是驅動不行啊?還是方案不行啊? 本論壇的:Drivers V2[1].0 for USB-SC09 軟件我也下了,沒法用啊。插上我的力特USB轉RS232線后,提示要安裝驅動,用USB-SC09 不行啊! [ 此帖被anpbao521在2010-10-09 20:55重新編輯 ] |
---|---|
|
anpbao521
級別: *
|
我問了那個賣家,她只管賣,對PLC也不懂。 貌似感覺好像驅動用得:USB轉RS232 原裝驅動 可能不行。 哎,誰知道哪? 萬一是方案不行,那就慘了,錢是一方面,精力也很浪費的 |
---|---|
|
anpbao521
級別: *
|
請問你解決了嗎? PLC線,就是說不是驅動問題,而是他的方九針(母)轉圓九針 數據線有問題? 她到是知道要加電阻,按網上的連接圖。 此圖: |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
力特的這條線沒問題。我自己也用。 和你的圖上的是一樣的。你應該是下載線那個有問題。實現不行就去買一條SC-09,也很便宜的。 |
---|---|
|
anpbao521
級別: *
|
多謝指點,也就是說不是驅動問題,而像是買家出的接 三菱 PLC的那根 方九針母轉圓八針有問題。哎! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
力特的線一般沒有什么問題。可能的問題應該是你按提示安裝驅動后,必須重新啟動一次電腦,才能生效驅動的。 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
可能是9P轉25P的問題 |
|
---|---|---|
|
anpbao521
級別: *
|
多謝了,我重啟了,系統發現COM接口了,COM6,我把它設成了COM3. 還是和PLC連不上。 |
---|---|
|
anpbao521
級別: *
|
可能。 可能是9PV轉圓8P數據線的緣由。 臺式機自帶的25P轉圓8P連PLC好好的。 用上這套USB轉9P+9P轉圓8P就不行了。 |
---|---|
|