樓主  發表于: 2010-05-05 20:17
有個壓力變送器的測量值一直低于實際值,(變送器是用來測下段煤氣壓力的,煤氣下段壓力的正常值一般在2k-3k帕之間)有時甚至會顯示在1.0kp以下。我換了個新的變送器之后,顯示就正常了。
   原來的那個變送器一直都是好好的,怎么就突然顯示不正常了呢,是不是現場溫度太高(下段煤氣溫度在450-550度之間,雖然中途經過了大約60cm的導氣管。但是所測煤氣的溫度還是有70度左右)。要不要采取什么隔熱措施呢?
    
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差壓式的,量程在:20-30CM, 故障估計為1、溫度引起膜盒變形;2、單向受壓過大
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2025-01-10
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-05 20:38
有耐高溫的吧!買個耐高溫的試試!型號要看清的

主站蜘蛛池模板: 青草青草久热精品视频在线网站 | 国产91免费视频 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 成年视频国产免费观看 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 国产91中文 | 国产成人免费永久播放视频平台 | 五月天综合久久 | 天堂在线影院 | 欧美亚洲91 | 久久精品国产亚洲精品 | 欧美亚洲激情 | 欧美日韩亚洲二区在线 | 欧美综合专区 | 欧美精品在线一区二区三区 | 久草视频在线免费播放 | 亚洲综合片 | 图片区另类小说 | 久久九九99热这里只有精品 | 伊人久综合 | 91热久久免费频精品黑人99 | 亚洲图片欧美日韩 | 国产成人a一在线观看 | 亚洲视频三级 | a级片网 | 四虎成人影院 | 337p日本大胆欧美人术艺术精品 | 国产欧美亚洲精品综合在线 | 中文字幕美日韩在线高清 | 欧美第一网站 | 高清欧美不卡一区二区三区 | 成人精品第一区二区三区 | 精品在线不卡 | 深夜男人影院 | 亚洲精品国产美女在线观看 | 一区视频免费观看 | 无码一区二区三区视频 | 国产日韩欧美在线观看不卡 | 天堂影院在线观看高清在线 | 一区二区网站 | www.黄色一片|