zycyhwan
級別: *
|
各位好。根據電機參數如何選擇導線大小,斷路器容量,接觸器容量,熱繼電器容量?有什么計算公式?謝謝熱心人提供!如果選擇變頻器控制,變頻器容量選擇? 電機參數:功率0.75KW 電流:2.0A 轉速:1390轉/分 電壓380V 頻率:50HZ 功率因數:0.76 |
---|---|
|
jingqianshan
級別: *
|
斷路器16A的,接觸器9A的,(好像一般常用的沒有比它還小的)熱繼電器2.2A-3.5A的,斷路器一般是電流的2.5倍,接觸器是電流的1.5倍,熱繼電器是電流的1.1-1.15倍,變頻器選擇要看你什么電機,帶什么負載,一般1:1就好了,也就是0.75的變頻器,僅供參考 |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
斷路器長時熱脫扣的額定電流應等于電動機的額定電流;交流接觸器的額定電流大于等于電動機的額定電流;熱繼電器見下表 額定電流倍數.doc (26 K) 下载次数:35 |
---|---|
|