40657964182
步進上行
級別: 略有小成
|
本人剛郵購了一臺松下FP0-C32CT的二手PLC,有密碼進不去,下了解蜜也解不了,按強制解除也不得.......無止境的等待!好郁悶!本來是想拿來學習的!我用的是串口,軟件用的是FPWIN-GR中文,也是網上下的。不知道是哪里不對,請各位大哥指點,不勝感激! |
---|---|
|
zyloco
級別: 探索解密
|
首先你要把通訊用的內部寄存器設對,設為計算機通訊,然后把PLC上的撥位開關從RUN撥到PROG,應該是這樣,很久了,手邊沒東西,回去查了實物再詳細告訴你,你先試下 |
---|---|
|
40657964182
步進上行
級別: 略有小成
|
進不去沒有辦法設置,如果在新建的上面設置它又提示什么...寫保護.錯誤!不知道怎么搞了... |
---|---|
|
zyloco
級別: 探索解密
|
哦,你是沒密碼進不去啊,還以為你是連不上,你可以撥打松下的免費技術支持電話咨詢:800-820-3096 |
---|---|
|
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
|
建議樓主先把通訊參數設置正確,然后直接強制解除(幾秒鐘),清空PLC內存。如果確認以上設置OK,且通訊線沒有問題,那么應該是主板上面那個指撥開關壞了!!!直接退貨吧!!!還有建議用高版本的FPWIN-GR 因為低版本的會有強制解除失敗的情況,,,譬如說FPX 就得VER 2.6以上的才可以。。。。。 |
---|---|
|