書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159124 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 青青热久免费精品视频在线观看 | 亚洲国产精品综合欧美 | 国产精品久久成人影院 | 永久免费网址 | 一区欧美 | 黄瓜视频在线观看 | 国产老女人精品免费视频 | 亚洲精品毛片久久久久久久 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 91操碰 | 国产区高清 | www.色网站 | 综合久久久 | 免费精品国产 | 亚洲午夜久久久久国产 | 美国黑人一级毛片免费看的 | 国产一区二区三区精品视频 | 自拍网址| 中文字幕久久久久久久系列 | 在线观看你懂的网址 | 国产成人丝袜网站在线观看 | 看毛片看毛片 | 午夜免费福利在线 | 五级毛片| 欧美黄色网址 | 日本精品一区二区三区在线视频 | 国产成人精品2021欧美日韩 | 久久综合久久久久 | 日本黄页网站免费大全 | 久久久久免费观看 | 国产一区二区网站 | 在线观看成人小视频 | 国产亚洲精品看片在线观看 | 久久66久这里精品99 | 免费一区二区 | 亚洲成a人片在线观看www | 热久久久久久 | 在线永久免费播放视频 | 在线观看视频在线观看 | 中文字幕精品一区影音先锋 | 亚洲综合视频一区 |