硬功夫
級別: 略有小成
|
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。 |
---|---|
|
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
|
LZ有沒有考慮不同地方的溫度也有所不同的,8AD與熱電偶的電器誤差應該沒有那么大,本人曾經計算過閉環壓力控制系統的電器誤差,電器誤差才0.03左右。 如果是用到PID調整的話,外部的誤差是可以調整的,拿反饋值減去你的誤差量,再作為反饋指進行PID調整,即可以把誤差校正過來。 以上 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
8AD的誤差通常不會超過1度的 主機溫度顯示檢測的位值和熱電偶檢測的位置不同吧? 當然有時做工程時間緊,來不及分析,往往有人在程序里人為地向上加上幾度,哈 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
一直認為模擬量值應當進行校正。 因為在出現這樣的誤差值的時候其實無法判定到底是哪個顯示不準。 |
---|---|
|
硬功夫
級別: 略有小成
|
會不會是主機用的測溫系統跟這個測溫不一樣。究竟那個溫度是對的呢。8AD里好象不能對電偶的參數進行增益調整。只能測出多少是多少。 |
---|---|
|
硬功夫
級別: 略有小成
|
是不是歐姆龍的都這樣。我試過用歐姆龍的溫控器替換另一牌子的溫控器。測出的結果確實跟另一牌子的溫度相差好幾度。 |
---|---|
|