uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。 設備之前運行了一年多,沒有故障。 變頻器是臺達VFD-B系列 各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧! 謝謝 [ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ] |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
樓主應該把問題說得具體一點,變頻器出現什么故障,是IGBT部分的故障還是控制電路的問題,采用了什么控制方式,樓主說得這么冷統,兄弟們很難為你解答。要是出現上電后變頻器沒有任何顯示的話,樓主可以用萬用表測量一下變頻器直流總線電壓是否正常,要是沒有電壓或電壓過低的話可能是整流部分或直流回路平波電容有故障。要是確實出現此故障那么請樓主測量一下三相電壓是否平衡,波動是否過大,是否在電源線路中連接了電力電容器(配電室里的除外)等等,關鍵要把變頻器出現的故障描述清楚。 以上僅供參考! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
|
同意 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
現場可以看看 1,與電機是否匹配,比如11KW的電機經常過載,電流相當于13KW 2,現場電壓波動情況,周圍是否有大功率設備干擾 3,是否灰塵特別多引起短路 排除以上情況后,就是機器質量原因 |
|
---|---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
總現場得知第二臺變頻器是人為損壞,第一臺是運行當中爆了電容,第三臺原因不詳。第三臺是在無塵室,恒溫恒濕。第一臺工作環境溫度有點高。都是2.2KW以下的變頻器,頻繁起動,周期大致是停5秒運行5秒 |
---|---|
|