szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70504 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-01-06
查看szz987的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-09-03 12:39
按規程規定,自備發電機的零線是絕對不能和變壓器的零線接在一起的,我們使用的零線也就是變壓器的零線。

當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。

因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

采用雙投四極開關接線,分開供電。在控制上采用電器和機械連鎖。保證發電時,
四極開關必須是斷開的!!
萬漢光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看萬漢光的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-09-03 23:03
可以接在一起了
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-01-02
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-09-03 23:09
應該可以的!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-09-03 23:11
不能接在一起的!原因26樓分析得很好。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-09-04 13:07
不能接,電站不允許!要用四極雙刀開關!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-09-04 14:31
3相發電機是肯定不可以的。關于原理就是零線的由來。不需再說。電工基本知識!
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-09-04 22:45
最好不要接在一起,不安全
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-09-05 00:18
嚴格說來不可以,特別是大容量三相不平衡,甚至電流波動比較大時
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-09-06 20:19
在供電系統中,我們的變壓器高壓AC10KV/AC400V,在低壓AC400V的中線(零線是直接接地)只有三相進開關,在供電系統中零線是不允許進開關(這一點是大家都知道)。你的發電機的中線是可以接在變壓器的中線上,但是注意你的配電系統不要偏流的太厲害,(偏流要調整)否則對你的發電機(變壓器)會有很大的傷害,甚至燒壞。比如一臺三相電動機,有一相偏流就會燒壞電動機。這一點要注意。如果燒壞發電機的話,多半是偏流引起的。現在在供電系統中都是采用的三相五線制。準確的說發電機的中線是可以接在變壓器的中線上的。
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-08-24
查看alent的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-09-08 14:16
可以接在一起的,樓上說得對呀,三相不能偏流太大。
劉洋也
呷杯白酒,交個朋友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 193 點
下載積分: 640 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-28
最后登錄: 2023-11-29
查看劉洋也的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-09-10 14:17
可以,我公司兩臺發電機的零線都是和市電零線接在一起的。用了幾年啦。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产999久久久| 欧美日一区二区三区| 深夜免费在线视频| 国产精品97| 国产青春草| 亚洲欧美日韩在线线精品| 色综合图片| 2021国产精品最新在线| 2020久久精品永久免费| 天堂网www中文在线资源| 香蕉久久a毛片| 爱爱视频免费网址| 四虎在线视频观看大全影视| 欧美日韩亚洲国产一区二区三区| 亚洲一区精品视频在线| 99成人| 亚洲精品国产三级在线观看| 亚州怡红院| 煌瑟美女网站免费| 黄色大片国产| 97在线观免费视频观看| 日本一区高清视频| 悠悠资源先锋中文站| 日本vs欧美一区二区三区| 51国产黑色丝袜高跟鞋| 四虎国产在线| 国产天堂亚洲精品| 色综合综合网| 在线亚洲网站| 四虎在线永久免费视频网站| 爱爱小视频免费| 久在线观看视频| 制服丝袜在线播放| 精新精新国产自在现拍欣赏网| 亚洲综合色dddd26| 亚洲天堂一区二区三区四区| 美国在线| 观看在线人视频| 成人免费视频软件网站| 四虎一区二区三区| 99热国产这里只有精品免费|