樓主  發表于: 2009-02-20 16:23
如圖


這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分
不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位啊?
這樣做有什么好處嗎?

還是這種變頻器必須這樣做啊?(我估計的,因為不知道變頻器是什么型號的)
[ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-20 17:06
要看Y013實際上接的變頻器那個端子。

該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。

Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。

而不是樓主理解的“把變頻器先置位,然后復位”。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
    園家人控工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 1400 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2007-12-30
    最后登錄: 2021-03-13
    查看園家人控工的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-02-20 17:24
    有道理,學習了!
    wjhwjl
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjhwjl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-02-20 22:49
    學習了!
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-02-20 22:56
    同意1樓的
    報警復位的作用
    zhouyang
    我沒有選擇,但我有追求!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1189 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2009-02-22
    最后登錄: 2015-11-02
    查看zhouyang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-02-23 12:20
    控制變頻器的電源嗎
    幻想----------設計的靈魂
    3286096
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 349 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-10-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看3286096的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-02-23 14:01
    是個很好的主意,我怎么沒有想到呢
    plcxx
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看plcxx的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-02-25 09:36
    有道理,謝了
    zhaokang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhaokang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-05-09 21:56
    不同意1樓的說法,如果是這樣的話這段程序有問題
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-05-15 16:37
    同意1樓的,有道理
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-05-23 10:51
    引用
    引用第1樓sjm213于2009-02-20 17:06發表的  :
    要看Y013實際上接的變頻器那個端子。

    該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。

    Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。
    .......

    贊成
    cater
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 492 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2009-02-12
    最后登錄: 2017-09-30
    查看cater的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-05-23 15:00
    引用
    引用樓主plcxx于2009-02-20 16:23發表的 變頻器在程序里的控制 :
    如圖
    [attachment=19445]
    這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分
    不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位啊?
    這樣做有什么好處嗎?
    .......

    應該是先將變頻器復位按鈕置位,再復位。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美激情综合色综合啪啪五月| 香蕉久久久久| 欧美视频综合| 黄色四虎影院| 国产乱淫a∨片免费视频| 最新国产福利| 四虎影院在线免费观看| 99久久精品一区二区三区| 99热久| 图片综合区| 亚洲视频四区| 精品国产污污免费网站| 暖暖www免费高清视频最新期| 久久精品夜色国产| 中文字幕35| 天天爽夜夜操| 福利一区国产| 免费看www| 国产99高清一区二区| 色综合手机在线| 一区二区三区四区国产| 免费一区二区| 91成年人| 色久影院| 成人免费无毒在线观看网站 | 亚洲欧美综合久久| 国产午夜精品一区二区三区| 噜噜噜噜私人影院| 99精选视频| 欧美.com| 亚洲无卡视频| 亚洲三级色| 日本一区二区三区视频在线| kkkk4444在线| 久草网视频在线观看| 成人免费又黄又爽视频| 久久99国产亚洲精品| 亚洲精品第一综合99久久| 一级黄色片毛片| 四虎在线视频观看大全影视| 国产一级毛片大陆|