danielsue
級別: *
|
昨天,我們廠里的電焊工在電焊時將我們一臺840D的地線給燒掉了,當時我認為是電焊電流過大焊絲與機體相碰引起的,因為我們廠地零公用。后來我想一想,他們已經焊了兩三天了都沒出現問題,原因我就不能確定了。我把地線夾掉了,不知道這樣影響大不大。當時機臺是通電的,怎么弄???請教高手! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這樣猛... |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
在燒某個部件時,該部件接地不良,或該部件上的電器連接到PLC的導電率優于該部件和電機體和部件的連接 這樣的事例大多數是不可重復的, 預防方案: 焊哪個地方,把電焊線接哪個地方,并不是搭上就好,而是要處理表面并緊固好,鬼子都是這樣要求的,此時機臺不要上電處于待機狀態,這樣最易損壞 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
當時如果設備在通電運行狀態的話,很容易造成損壞的。。。。是電焊機的電流走了捷徑。。 |
|
---|---|---|
|