級別: VIP會員
|
當我們用起子旋轉VR1時,PLC的特殊寄存器D8030會存入一個0-255之間的數值,對于VR2來說,其特殊寄存器就是D8031. 那新手(非常菜的菜鳥)會有這樣一個疑問,這個對我來說有什么用呢? 其實大的作用是沒有的啦~~但是有這個的話,假設將這個地址作為定時器的設定值呢?比如 Out D8030 T1 ,這樣我們就制作了一個可以隨時更改定時器值的定時器。 如果將Mov D8030 D100呢?那么隨著我們起子的轉動,D100的值就也跟著變化,那不就是一個動態的輸入嘛~~ 至于用戶怎么去用,隨便啦~~我可以通過程序來編制與它一樣的功能,卻沒有他來的方便,因此三菱除FX3U以外都保留了這個設置…… 以上 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
對啊 如果沒用到觸措屏或文本的話 可以用這個來調定時器時間的 OMRON CPM2A的也有 |
---|---|
|