jsh987321
級別: 家園常客
![]() |
我們公司要該一臺設備,用s7-200與22臺富士G11通訊,頻率由觸摸屏控制,請問通訊協議是不是要寫22個?不校驗可以嗎?因為我對ASCII還不明白, ![]() 我的油箱是jinshanhua987321@sina.com ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
是不是需要寫22個,需要根據富士的通訊幀格式有關,是不是支持廣播幀? |
|
---|---|---|
|
jsh987321
級別: 家園常客
![]() |
支持廣播帖,但是我這個設備變頻器的頻率不一樣啊,這樣的情況下能用廣播帖嗎?樓上的大俠你有這個方面的程序嗎?給我發一個,歡迎大家加入我的QQ,我的號碼是489508224 |
---|---|
|
rhymebus
級別: *
![]() |
我也遇到過,通訊一臺一臺的發指令,頻率不一樣不能廣播,不過感覺不是很順暢 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
使用S7-200對待22臺富士G11通訊會讓您非常痛苦~~~ 如果您使用慶同貿易的PC-200協議轉換卡,那么通過在S7-200中映射Modbus地址,就會變得異常容易~~~ 但是首先要注意G11的版本,早先的G11并不支持Modbus通訊…… 有興趣的話可以閱讀一下PC-200的說明書~~~ ![]() 以上~~~ |
---|---|
|