niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
|
我在傳輸Proface GP2500時突然外部斷電,當我再次傳輸程序時系統總是提示GP未打開,人機就是一個異常畫面,好像是顯示GP在強迫狀態下傳輸時終止,重新下載程序。怎么也回不到初始畫面,也傳不了程序。請問如何復歸出廠狀態,怎么解決此問題 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
圖片:
用手按住屏幕左下角和右上下角,進入offline,然後進入初始化 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
試一下初始化,參考手冊 http://m.bulh.cn/bbs/read.php?tid-6888.html |
---|---|
|
heibao380
級別: 探索解密
|
最好清空一下內存 。進入到參數設置 里面好像是有個MER字樣的 然后進去有個數字鍵盤 ,進入輸入界面 然后輸入密碼“1011”點STAR按鈕 系統開始初始化內存,完成后 設置到你需要的 傳輸設置就可以把觸摸屏程序順利傳進來了。 |
---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
|
大俠門,那三菱A980的怎處里 |
---|---|
|