PLC通訊智能網關IGT-DSER模塊支持西門子、三菱、歐姆龍、羅克韋爾AB、GE等各種品牌的PLC之間通訊,同時也支持PLC與Modbus協議的變頻器、智能儀表等設備通訊。網關有多個網口、串口,也可選擇WIFI無線通訊。PLC內無需編程開發,在智能網關上配置數據的起始地址和數量即可,通訊速度快、數據量大,支持熱插拔,斷電重啟后自恢復運行,在實際的工程項目中應用方便(相關案例資料在附件中)。
IGT-DSER支持多個品牌的PLC之間多對多通訊,最多8000個字節的數據交互量,相關參數在一個頁面內配置,方便直觀;在調試過程中有詳細的狀態反饋信息,以及完善的數據監控機制和通訊錯誤處理機制。
IGT-DSER是從數據源讀取數據后寫入到目標設備, 通過改變數據源和目標設備對應不同的行實現PLC之間雙向通訊。通過參數配置軟件(在附件中)根據PLC通訊地址,寄存器數量等參照案例配置好相關參數后下載重啟(參數->參數寫入到網關)、(工具->重啟網關);通過網關的參數配置軟件讀取網關參數(參數->從網關讀取參數)后,看軟件上顯示的狀態消息,根據狀態消息調試,正常是如下圖的狀態消息,(工具->網關數據監控)可查看數據源的數據。
任務1: 讀取三菱PLC的M992~M1311(起始地址須要16的倍數,992整除以16等于62),寫入西門子PLC的M100.0~M139.7,共40字節;
任務2: 讀取西門子PLC的M140.0~M179.7,寫入三菱PLC的M2000~M2319(起始地址須要16的倍數,2000整除以16等于125),共40字節;
任務3: 讀取三菱PLC的D1000~D1200,寫入西門子PLC的DB10.DBW0~DB10.DBW399,共400字節/200字;
任務4: 讀取西門子PLC的DB20.DBW0~DB20.DBW399,寫入三菱PLC的D2000~D2200,共400字節/200字;
任務5: 讀取三菱PLC的X1C(位地址轉為10進制,中間加點號),寫入西門子PLC的Q0.2,共1個位(BOOL信號);
任務6: 讀取西門子PLC的I0.4,寫入三菱Y2E(位地址轉為10進制,中間加點號),共1個位(BOOL信號);
不用編程的PLC之間通訊.rar (4891 K) 下载次数:99