觸摸屏與PLC之間的通訊沒任何難度,它們之間的通訊一般是主/從關系。在Profinet協議下,實現觸摸屏與多臺PLC之間無線通信也是可以的,但要確認好觸摸屏與PLC的型號。本文將為大家提供一個觸摸屏與多臺PLC之間無線Profinet通信的參考方案。
測試設備與參數:
西門子PLC型號:S7-1200 × 2臺
觸摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1臺
無線通訊終端:DTD418MA × 3塊
主從關系:1主2從
通訊接口:RJ45接口
供電:12-24VDC
通訊協議:Profinet協議
傳輸距離:100米,1KM
無線通訊搭建方式:
本方案中,用戶無需更改網絡參數和原有程序,通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD418M,即可直接替換觸摸屏與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現Profinet協議下無線以太網通訊。
1.接線方式:
觸摸屏與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS觸摸屏的RJ45接口。
PLC與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。
2.觸摸屏配置:
1.文件-新建工程
2.設備窗口-設備工具箱-通用TCP/IP設備-Siemens-1200
設置IP地址
4.每臺設備的變量的添加
5.畫面制作
3.PLC簡單配置:
1.地址配置
2.鏈接機制
3.簡單程序編寫(源代碼中已編寫好),用M點驅動響應的Q點輸出。
4.程序下載
2臺PLC的IP分別設置192.168.2.12和192.168.2.13,將程序下載到PLC。
測試方法:
1、用觸摸屏的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在觸摸屏上監測Q點輸出。
2、給PLC的I點輸入信號,看觸摸屏是否有監測到相應點的信號。