qplcer
級別: 探索解密
|
圖片:
小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決? |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
485BD板不支持這個ADPRW指令,你得換成無協議,或者說你換ADP板…… |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
FX3U的485BD,用RS指令進行Modbus RTU 通訊, FX3U支持CRC指令,循環讀寫就可以, 不能使用專用指令通訊。 參考 http://m.bulh.cn/read-gktid-1658651.html |
|
---|---|---|
|