在工廠里,觸摸屏往往位于程控室內,作為控制多個不同位置PLC的主站設備。因為觸摸屏和plc所處位置距離較為分散,重新鋪設電纜線工期長,成本高,故采用無線方式解決觸摸屏與PLC之間的通訊問題。 一、方案概述 本方案是MCGS觸摸屏與三菱FX5U PLC基于MODBUS協議下的無線通信實現方法。此方案中威綸通觸摸屏作為主站,三菱FX5U PLC作為從站,并采用日系PLC專用無線通訊終端——DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備,方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。 無線系統構成示意圖 ▼ 二、測試設備與參數 1. 三菱PLC型號:FX5U *1臺 2. 觸摸屏型號:昆侖通態TPC7062TD *1臺 3. 無線通訊設備:DTD435MC *2塊 4. 主從關系:1主1從 5. 通訊接口:Rs485接口(兩線制) 6. 通訊參數:9600,8,N,1 7. 供電:9-24VDC 8. 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM 三、接線方式 1. 觸摸屏與無線設備的接線 第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD435MC的A端口相連; 用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD435MC的A端口相連。 第二步:給無線通訊終端接入天線。 第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電。 2. PLC與無線設備的接線 第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口 第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口 四、MCGS觸摸屏主站設置 打開“MCGS觸摸屏程序”文件夾 1.新建工程 2.添加設備驅動 3. 修改設備參數 4.建立數據通道 5.建立工程畫面 6.下載工程 五、三菱PLC從站設置 1.PLC的設置 將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試” 2.PLC站號的設備 選擇“參數—模塊參數—485串口” 3.將程序下載到PLC 六、無線通訊測試 可以通過觸摸屏對應的指示燈檢測X0到X3的狀態,通過觸摸屏按鈕控制PLC的Y0到Y(jié)3,檢查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通訊成功;也可以通過給D0到D3賦值,在電腦端監測D0到D3的值是否和觸摸屏的值一致,表示通訊成功。 |
|
---|---|---|
|