FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
是通訊延遲問題么???
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 226 點
下載積分: 959 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-12-29
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 226 點
下載積分: 959 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-12-29
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
狀態字   3210H

控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





引用
引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13307 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-30
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13307 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-30
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
謝謝回復
測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


引用
引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

主站蜘蛛池模板: 欧美伊人久久久久久久久影院| 免费毛片在线播放| 亚洲高清一区二区三区| 日本猛妇色xxxxx在线| 99毛片| 99亚洲精品高清一二区| 亚洲精品在线免费| 妹子色综合| 国产成人a大片大片在线播放| 欧美精品亚洲精品日韩专 | 久久精品国产亚洲网站| 一级做a爰片性色毛片小说| 久久久国产精品免费看| 精品中文字幕在线观看| 国产99精品免费视频看6| 在线免费观看视频a| 国产内地激情精品毛片在线一| 成人亚洲欧美日韩在线观看| 在线视频午夜| 精品视频久久| 特大一级aaaaa毛片| 色老头综合| 伊人久久大香线蕉综合7| 热门视频 在线| 国产精品永久免费10000| 色播激情五月| 五月综合在线| 四虎在线精品观看免费| 国产91成人| 午夜精品久久久久久| 久久99精品久久只有精品| 亚洲制服丝袜美腿亚洲一区| 亚洲骚色| 久久久9999久久精品小说 | 亚洲天堂色网站| 免费一级a毛片在线播放| 91精品视频在线| 一个色综合网| 国产国产人免费观看在线视频| 五月天天色| 成人第一页|