墮落的阿旺
▁▃▅▇
級別: 論壇先鋒
|
FX5U-32MT/ES 485串口設置: 協議格式 變頻器協議 數據長度 7bit 偶校驗 停止位1位 波特率19200D700變頻器 參數設置與之對應上了 而且兩臺都已經與PLC連上 但是不能用IVDR指令同時讓兩臺變頻器啟動 連著順序寫兩條IVDR后不是變頻器報警就是PLC報警 已經暈了 請路過的高手賜教。。。。。。 目的簡單 只想通過變頻器是兩臺電機正反轉 有時同時轉 有時一臺轉 可以的話 也可以調整頻率 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
haotiezhu
河南自動化人
級別: 探索解密
|
你是同時接通兩個指令么?用第一臺的IVDR指令的正常結束位,接通第二臺的IVDR指令,這樣應該不會報警吧???? |
---|---|
|
墮落的阿旺
▁▃▅▇
級別: 論壇先鋒
|
開始確如您所說,是這樣的 后來看了手冊上的改了些 , 是這樣的 試了好一陣都不行,手冊上的樣例程序寫的太多了, 我也不要那些功能。。。。。。 不知道您這有合適的樣例不? |
|
---|---|---|
|