今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-07 17:39
電流互感器二次不允許開路,電壓互感器不允許短路,這是常識。如果要防止電流沖擊電流表,可以用接觸器短路二次側,不能開路。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-07 22:45
會的。
直接把這個輔助觸點取消掉就行了,如果電流表不放心,那利用KM把電流表也短接了。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-08 08:16
這個電路是根據正泰自耦減變壓器上面給的參考電路稍加變動轉換過來的,正泰的參考電路如圖

用過QZB的人對這個圖不陌生吧
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-10 14:53
電流互感器是不容許二次開路的,
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-10 20:58
抱歉,沒仔細分析你的圖紙,原理上是沒有問題的,用你的電路圖分析:啟動時KM1、KM2同時動作,減壓起動,KM3常閉點短路FR1和電流互感器,這是安全的,當啟動過程結束后,KM1常閉點先閉合,KM3常閉點再斷開,這樣熱保FR1進入正常工作狀態,FR1左上對應A相電流,左下對應C相電流,右側對應B相電流,電流表顯示B相電流。電路安全與否的關鍵是你要保證KM1復位后再啟動KM3,這樣就不會存在二次開路的情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝分享!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3444 個
    工控威望: 20983 點
    下載積分: 28767 分
    在線時間: 1766(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-29
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-10-11 08:59
    盡信書不如無書
    活學活用
    電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

    這個圖紙也說明了正泰的水平
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    sjbandmm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 407 點
    下載積分: 987 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2008-08-23
    最后登錄: 2024-11-19
    查看sjbandmm的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-10-11 17:26
    引用
    引用第6樓tkggtdkjpl于2019-10-11 08:59發表的  :
    盡信書不如無書
    活學活用
    電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

    這個圖紙也說明了正泰的水平


    短接電流表是為了防止啟動電流沖擊電流表!

    主站蜘蛛池模板: 国语自产精品视频在线第| 久久99精品国产一区二区三区| 四虎导航| 福利800av视频导航| 国产精品成人亚洲| 亚洲国产视频一区| 香蕉视频在线观看黄| 操操综合| 四虎影视884aa·com| 久久看免费视频| 中文字幕在线国产| 色综合久久久久久久久五月性色| 成年人黄色小视频| 91国内外精品自在线播放| 日韩欧美亚洲一区精选| 亚洲香蕉网综合久久| 久久素人| a级片免费在线| 亚洲国产精品+制服丝袜| 欧美a级成人淫片免费看| 中文字幕在线有码高清视频| 视频在线一区二区三区| 成人福利在线观看| 免费大片黄在线观看yw| 成人日韩在线观看| 欧美亚洲专区| 自啪| 亚洲1区2区3区4区| 麻豆视频网站入口| 884hutv四虎永久黄网| 四虎影视紧急入口地址大全| 国产日韩欧美综合一区二区三区| 亚洲成网| 在线观看91精品国产不卡免费| 深夜在线看| 国产一区二区精品| 999zyz色资源站在线观看| 天堂网在线看| 非洲xxxx| 久草精品视频在线观看| 天堂在线资源最新版|