焦炭生產過程中會遇到變頻器上電,不啟動、不運行,但是變頻器顯示過電壓報警而且不能復位。變頻器維修檢測時應首先檢查直流母線電壓是否穩定,如果是供電電壓不穩,造成供電電壓超過變頻器額定電壓值則會出現過電壓故障;使用萬用表對變頻器直流端子電壓進行測量,如果測試電壓與顯示電壓不一致,則可以確定造成變頻器維修故障的原因為直流電壓檢測電路元件出現問題。另一種造成變頻器維修原因情況是變頻器在減速運行中報過電壓故障,此類變頻器維修故障多出現在由高頻轉低頻的過程中,如不能及時解決變頻器內部直流母線長時間處于高報警狀態,就很容易造成變頻器內部模塊燒毀。

首先在變頻器維修檢測變頻器減速時間參數設定是否因設置時間過短因素;其次檢查維修變頻器電源側電壓是否過高因素;最后檢查變頻器制動回路部分是否存在發熱、異響等情況。由于焦炭生產過程中存在粉塵、震動等不利因素,容易造成變頻器制動回路中一些電阻元件的問題,因此,變頻器維修時檢測制動回路是焦炭生產過程中出現變頻器過壓故障時檢查的重點。http://www.cncswx.com
變頻器發生通訊故障一般都能復位,通常不會損壞變頻器設備,但對生產總造成不必要的麻煩。維修變頻器通訊故障的原因主要有兩方面,一種情況是變頻器線纜故障,維修變頻器線纜故障的方法比較簡單,檢查變頻器線纜和通訊板即可。另一種情況是變頻器通訊干擾,而造成干擾的原因則比較復雜,需要結合實際生產情況來具體分析。
變頻器維修中常見的干擾類型包括靜電耦合干擾、靜電感應干擾、電波干擾、電源線傳導干擾、接地干擾等等。
變頻器維修預防干擾措施主要以下幾種:裝有變頻器的控制柜以及線纜應盡量遠離大功率變壓器和電動機等干擾源;變頻器的動力電纜應與控制信號線纜平行走線,弱電壓電流控制電纜應盡量遠離易產生電弧的斷路器和接觸器;控制電纜采用屏蔽、絕緣電纜,確保屏蔽電纜與電纜導體同長;降低變頻器載波頻率以減少干擾。

主站蜘蛛池模板: 污污视频网站免费在线观看| 四虎最新永久免费网址| 日本久久综合网| 欧美精品综合一区二区三区| 四虎精品在线观看| 欧美精品不卡| 一区二区中文字幕在线观看| 久久91精品国产91久久| 美女自卫慰黄网站免费| 久久99精品久久久久久噜噜 | 丝袜美腿精品一区二区三| 欧美日韩中文一区| 在线观看v片| 欧美正片| 99久久伊人一区二区yy5o99| 一级毛片特级毛片黄毛片| 久久中文字幕亚洲精品最新| 在线看污| 无遮挡污视频| 黄色美女网站免费| 韩国性高清hd| 在线看黄网址| 久久观看午夜精品| 亚洲欧美日本综合| 亚洲天堂中文网| 欧美在线完整高清观看| 777狠狠| 手机天堂| 99热这里只有精品一区二| 欧美综合国产| 中文字幕国产视频| 亚洲精品手机在线| 免费中文字幕不卡视频| 91精品国产免费自在线观看| 欧美黄色片免费看| 成人宗合网| 久久综合激情| 亚洲高清在线视频| 在线免费视频a| 亚洲国产午夜| 四虎2020紧急免费入口|