我想請問下。
晶體管的plc輸出點壓是24V的,是否可以直接接直流24V的接觸器,控制220V的壓力。用不用中間接觸器?為什么?萌新求助。
keeplearning
mark
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 1382 點
下載積分: 903 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2024-10-11
查看keeplearning的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 11:12
可以啊,注意一下電流就好了
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 610 點
下載積分: 2790 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-16
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-05 11:49
可以直接接接觸器啊,用中間繼電器只是為了隔離,防止出現燒plc觸點的情況,    有些為了節省成本或者由于電柜的空間位置不夠才省了。
lihwok
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 55 點
下載積分: 761 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-09-05
最后登錄: 2022-04-21
查看lihwok的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-05 11:49
注意不要超流,接觸器線圈反接 二極管
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-05 12:48
最好是加中繼,PLC輸出端的公共端的最大承載電流都比較小,一般一組輸出點接一個DC24V的接觸器就差不多要滿負荷了。

主站蜘蛛池模板: 久久久精品久久 | 日韩在线网 | 狂野欧美性猛交xxxx免费按摩 | 一级中国毛片 | 久久www免费人成看片入口 | 欧美一区二区三区免费播放 | 久久免费看片 | 色网站免费看 | 亚洲精品成人网 | 精品久久免费观看 | 美女黄频免费网站 | 亚洲国产一区二区在线 | 中文一区二区视频 | 91视频-88av | 精品久久久久久久久久香蕉 | 日韩字幕一中文在线综合 | 91热久久免费频精品99欧美 | 婷婷伊人五月天 | 亚洲综合成人网在线观看 | 亚洲精品二区 | 在线精品国内视频秒播 | 一级看片免费视频 | 色噜噜狠狠色综合欧洲 | 亚洲综合精品一二三区在线 | 91精品免费在线观看 | 欧洲综合网 | 午夜爱| 九九视频在线 | 99在线视频网站 | 黄色生活毛片 | 亚色最新网址 | 亚洲久操 | 成人黄色在线观看视频 | 777欧美午夜精品影院 | 亚洲一区二区影院 | 日韩在线www| 中文字幕亚洲高清综合 | 国产欧美精品三区 | 国产短视频精品一区二区三区 | 黄色短视频在线免费观看 | 四虎影城库 |