FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-28
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 11:01
可能是信號衰弱加變頻器干擾的原因吧  這么長的距離 沒有搞過
樓主留言:
應該是干擾引起的,在辦公室試的時候拿了1卷100米的線一點問題都沒有
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-27
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-30 15:27
不要沉
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3266 分
在線時間: 1422(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-29
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-30 15:35
接個隔離電源
樓主留言:
24V電源是由隔離變壓器加濾波器加開關電源供的,沒用PLC的24V容量不夠
zyw406
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 1930 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2024-07-22
查看zyw406的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-30 15:53
變頻器干擾的可能性較大
樓主留言:
應該是的,剛開始485通信的干擾也很大
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-30 16:01
引用
引用樓主wangyuh7400于2018-05-30 10:18發表的 編碼器干擾問題 :
FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?

不一樣差多少,你程序怎么寫的,能否截圖看下,用的那個高速點?
樓主留言:
用的x0-x7,還有4個用的普通計數上升沿觸發
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-30 17:12
使用雙絞屏蔽線試試,變頻器干擾很厲害的,或者單獨接地試試,公用地線也會有干擾,還有就是接地可靠不,真的有那種說是有打入了地線樁實際上深度不夠沒起作用的
樓主留言:
這個可能性比較大,準備把旋編獨立接地試下
Your happiness is everything.
ytc16388
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 64 點
下載積分: 875 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2019-11-08
查看ytc16388的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-30 17:29
會不會是線太長了
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-30 18:57
為啥要單相計數
樓主留言:
計算下絲桿前進距離
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-30 20:29
學習了
dushengkun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1035 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2022-10-04
查看dushengkun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-30 22:14
還真沒試過接那么長的線,樓主要是解決了也提供一下方法,謝謝
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-27
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-31 09:23
大家都沒碰到過編碼器干擾的問題嗎,想問下大家都是怎樣解決的。
昨天問了下歐姆龍官方,說這個型號的編碼器只能延長10米,需要換成線驅動輸出的能100米,可是3U不能用。再說換雙絞線和編碼器成本太高了總共有12個,換了還不知道效果怎么樣,實在不行準備先換個推拉輸出的旋編試下。
大家碰到干擾都是怎樣解決的都來討論下
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 第一福利影院| 成人99国产精品| 亚洲最新视频在线观看| 日韩在线观看中文字幕| 亚洲精品第1页| 好爽好紧好大的免费视频国产| 成人91视频| 鲁一鲁在线视频| 国产成年人网站| 日韩免费片| 55夜色66夜色国产精品站| 欧美精品一区在线看| 青青草资源站| 国产成人免费高清在线观看| 亚洲第一区香蕉_国产a| 免费精品视频| 四虎影视成人永久在线播放| 亚洲一区综合| 麻豆网站在线免费观看| 国产一级特黄全黄毛片| 欧美激情在线精品video| 一级毛片特黄久久免费看| 91国内精品视频| 四虎影视永久在线精品免费| 久久夜色精品国产| 五月天色婷婷综合| 91免视频| 国产成人性色视频| 五月婷婷在线免费观看| 一级女人毛片| 色综合图片| 国产成人一区二区三区精品久久| 日韩在线视频一区| 亚洲综合色dddd26| 日本 ed2k| 大陆一级毛片| 国产精品999视频| 四虎在线观看| 你懂的视频在线| 99久久免费看国产精品| 琪琪福利影院|