從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢?

我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的

望   有經驗的大師淺淡分享啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52998 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 13:04
1.要換。線路也要換。
2.等於重新設計。
3.如果可以,用降壓變壓器。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-27 13:49
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 14:07
you mean should become two times of amp?
引用
引用第2樓zhtokokk于2017-12-27 13:49發表的 Re:從單相220V/三相380V的電源換到單相110V/三相220V,電氣配件需要不要 .. :
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3561 分
在線時間: 3497(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-19
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-27 14:20
斷路器不用換,只換交流接觸器,因為電壓低一倍
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-27 19:40
斷路器如果沒有多大余量也要換大。接觸器,繼電器,開關電源可能也需要換。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-27 20:10
電壓低一倍,要維持原功率,電流是原來的1.732倍,所有的斷路器和接觸器都需要更換!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1967 點
下載積分: 7054 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-19
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-27 21:55
全部都換
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11401 個
工控威望: 18780 點
下載積分: 12715 分
在線時間: 2709(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-19
查看往事如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-28 09:24
電氣配件有個工況標準(如工作電壓、額定電流、短路電流等等),在范圍內符合即可,不符合肯定要更換符合的,否則設計人員要承擔后果責任。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-28 13:59
         typical  motor :
               2.2kw     3PH  380V      5 A
               2.2KW    1PH  220V    16 A
               2.2KW    1PH  110V    28 A
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48785 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-28 14:25
全部來過吧!不要省了,自己給自己找麻煩!電壓低,電流大,所以所有參數都變了。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6577 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-01-11
查看dwx123456的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-28 19:22
看情況換,電壓等級不符合都要換
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 综合婷婷| 在线播放黄| 欧美激情在线精品video| 视频在线91| 99ri精品视频在线观看播放| 国内色综合精品视频在线| 在线免费看污视频| 求四虎tv的网站| a在线观看| 九九精品视频在线观看| 天天干天天弄| 91国内视频在线观看| 又刺激又黄的一级毛片| 亚洲欧美影视| 日本高清色片| 黄页网址大全免费观看美女| 欧美日韩中文一区| 伊人亚洲综合| 日本精品一区二区三本中文| 69国产成人综合久久精| 国产精品久久久久久久| 亚洲国产中文字幕| 亚洲综合插插| 男女毛片视频| 99热这里有免费国内精品| 免费的黄色的视频| 国产精品麻豆网站| 国产在视频线精品视频| 五月亚洲综合| 中文字幕在线有码| 中国日韩欧美中文日韩欧美色 | 99国产超薄丝袜足j在线播放| 97久久精品视频| 一级做a爰片久久毛片图片| 欧美精品一区二区在线观看播放| 四虎影视国产精品| 国产亚洲精品看片在线观看| 在线观看资源| 午夜视频久久久久一区| 久久99操| 成 人 黄 色视频免费播放|