樓主  發表于: 2017-12-22 21:58
P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2056 個
工控威望: 2975 點
下載積分: 25212 分
在線時間: 1447(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-16
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    daiz63
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 1681 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2017-03-15
    最后登錄: 2021-06-13
    查看daiz63的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-26 09:32
    這兩個信號不是有就有效,要馬達朝此方向運行時,觸發了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn

    主站蜘蛛池模板: 你懂得福利 | 91精品国产丝袜白色高跟鞋 | 人人做人人爽人人爱影视 | 亚洲最大成人 | 毛片黄片| 亚洲国产精品久久久久久网站 | 99久久精品免费看国产麻豆 | 欧美视频一级 | 日本不卡一区二区三区视频 | 一级爱爱片一级毛片-一毛 一级a性色生活片久久毛片 | 九九精品久久久久久久久 | 亚洲网站在线 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 四虎久久精品国产 | 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 久草播放 | 香蕉网站在线观看影院 | 四虎国产欧美成人影院 | 一级女性全黄生活片免费看 | 日本美女动态视频 | 色老头一级毛片 | 99久热国产精品视频尤物不卡 | 国产成人v片视频在线观看 国产成人www免费人成看片 | 亚洲第一视频在线观看 | 免费看黄色的网站 | 可以在线观看免费视频 | 欧美日韩一区二区亚洲 | 老子影院无码午夜伦不卡 | 在线亚洲播放 | 亚洲国产最新在线一区二区 | 在线观看一区二区三区四区 | 永久福利盒子日韩日韩免费看 | 性xxxxhd高清 | 综合精品在线 | 欧美成人四级hd版 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 欧美无删减 | 秋霞国产一级特黄 | 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 久久久久久久一精品 | 亚洲区激情区图片小说区 |