gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
|
能不能用AC220V變DC24V變壓器去取代開關電源? 這樣做有哪些不妥? 如果堅持這樣做,還需做哪些措施? |
---|---|
|
jianghua_qiu
級別: 探索解密
|
可以啊!加上整流和穩壓電路就可以了,只是體積比較大和成本比較高而已。 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
你那個是是變交流24. 開關電源不就是AC220變DC24。 |
---|---|
|
luky913
級別: 家園常客
|
開關電源本來就是AC變成DC的 只是看你用在什么地方,傳感器之類的不建議你這樣用 |
---|---|
|
丁兆欣
級別: 正式會員
|
早期做電控柜用過BK系列的變壓器AC220V或380V變壓成AC24V,然后用整流橋轉換成DC24V,現在一般不這么用了 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
沒有安全保障,已經埋下了地雷,等待救援。報道說是臨時工非法改裝。 |
|
---|---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
|
這其實對那些高頻敏感的電路來說是最穩妥的方法。因為工頻經大電容濾波后基本沒有高頻串擾。只是效率不怎么高,整體功耗比開關電源大。沒啥太多的注意,不過要注意磁泄漏。如果功率不大的話最好用環變。大電解注意要好點的防止漏液。 |
---|---|
|
初出陌路
級別: 家園常客
|
樓主應該是做小功率的開關電源了吧?你的問題前面的幾人已經說的很清楚了,我就不說了,若果是要小功率開關電源,建議買現成的,價格也不是太貴 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
可以啊 220V 變24V 再加4個二極管 就成DC24V了 |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
|
變壓器供電比開關電源好,不過變壓器供電次級會隨初級電壓變化而變化,電壓高時250伏,低時可能200伏,所以次級整流濾波后最好加穩壓,電路就會變復雜,要提高可靠性成本會很高。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
|
次級會隨著原級電壓變化而變化,這個真的疏漏了,謝謝提醒! |
---|---|
|