樓主  發表于: 2008-06-19 16:13
FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思啊?
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 16:38
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-19 16:40
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-19 17:25
引用
引用第1樓haifengxp于2008-06-19 16:38發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊


輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。

看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上

謝謝
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-19 17:26
引用
引用第2樓haifengxp于2008-06-19 16:40發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源


這個 我明白

謝謝你
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 6194 點
下載積分: 21115 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-16
查看天空流星的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-19 18:12
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-19 18:36
引用
引用第5樓king125于2008-06-19 18:12發表的  :
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了


恩,明白了,謝謝各位
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-19 19:09
學習了
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-23 14:30
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源;(上面師傅說的對)
一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。
我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-25 09:35
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-25 09:38
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-06 15:44
AC,DC是輸入,輸出PLC的要求.同時連接COM口要對應.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 伊人成人在线观看| 国产成人精品区在线观看| 精品久久久久久中文字幕女| 一本岛高清v不卡免费一三区| 国产91av视频| 欧美在线看欧美高清视频免费| 只有精品| 大胸孕妇孕交pregnantsex| 精品久久久久久中文字幕专区 | 免费的毛片| 国产三级在线视频观看| 欧美成人免费高清网站| 特黄毛片| 成人爽a毛片在线视频网站| 四虎精品在线视频| 火辣福利网站| 亚洲 欧美 字幕 一区 在线| 亚洲黄区| 91精品久久久久久久久中文字幕 | 青青视频一区| 91精品国产高清久久久久久io| 久久国产免费观看精品1| 中文字幕日韩专区| 五月天婷婷激情| 国产午夜精品一区二区三区| 波多野结衣中文一区二区免费| 欧美高清免费| 伊人免费视频二| 欧美孕妇xxx| 99热热99| 综合婷婷| 久久99热精品免费观看动漫| 亚洲免费在线| 永久免费看黄| 午夜激情福利| 免费人成在线观看网站视频| 4hu在线| 美国大毛片| 国产一区二区三区久久精品| 色综合小说天天综合网| 中文字幕在线视频观看|