汪喜飛
級別: 正式會員
|
正常工作描述:用一個DC24V輸入,輸出是250V,6A中間繼電器的常開觸點來控制一個DC24V接觸器,其動作是20秒左右吸合工作,斷開后10秒左右又吸合工作,依次循環。 故障現象描述:現在出現中間繼電器在線圈DC24V輸入信號斷開,其輸出常開觸點要延遲3秒左右才斷開,導致接觸器線圈延遲3秒左右斷電。 求大俠給出原因和解決方案,謝謝! |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
|
顯然是中間繼電器問題,更換繼電器。不知道你中間繼電器型號。見過交流接觸器線圈斷開觸點延時斷開的故障,是因為鐵芯接觸面太平整光滑,加上出廠防銹油一點點就會機械粘合。要是這種問題可以布擦干凈鐵芯端面,再用細砂紙稍微打磨一下就可以了。 |
---|---|
|