設置里三個輸入,倆個極限和近原點。

現象是,回原點時,當電機走到近原點減速,然后往返方向走,一直走到極限。它應該往前走一點就停的,
感應器對過沒問題
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-24
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-01 08:49
確定馬達z相點是否輸出,接線是否正確
浮生不外倒影
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-05-12
最后登錄: 2017-06-02
查看浮生不外倒影的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-03 09:03
模式對么
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-24
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-03 09:32
原點檢岀有三種方式
1.直接停在原點sensor不找Z相點
2.行走至原點SENSOR減速找Z相點
3.行走至原點SENSOR減速離開原點找Z相點
你設定方式應是第三項且再原點時會減速,表示原點接腳是正確的
所以我才說要檢查Z相點
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-14 09:26
要有4個輸入才對呀,兩個極限,一個原點接近點,一個原點信號.并且原點信號絕對不能省;如果改了模式,可以不用接近點;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(uthman) 正解

    主站蜘蛛池模板: 美女免费黄网站 | 最新国产精品亚洲二区 | 亚洲伊人久久一次 | 四虎网站最新网址 | 最新香蕉97超级碰碰碰碰碰久 | 在线观看91精品国产不卡免费 | 国产精品丝袜视频 | 九九热最新 | 91精品国产91久久久久福利 | 愉拍自拍一区首页 | 国产亚洲玖玖玖在线观看 | 亚洲第一伊人 | 亚洲精品日韩专区在线观看 | 亚洲一区二区三区夜色 | 91国内在线观看 | 在线亚洲观看 | 我要看免费一级毛片 | 夜夜操免费视频 | 二级毛片免费观看全程 | 国产系列 视频二区 | 国产在线观看不卡 | 亚洲视频一区在线 | 99毛片| 免费99 | 成人看片黄a在线观看 | 你懂的免费在线 | 一区二区三区不卡视频 | 在线一区二区观看 | 欧美天堂在线 | 久久不卡视频 | 色视频网站在线 | 91视频观看 | 国产免费久久精品 | 性欧美黑人 | 国产精品视频国产永久视频 | 在线看视频你懂的 | 国产精品视频一区二区三区不卡 | 国产精品日本亚洲777 | 色就色综合| 欧美猛交xxxx乱大交 | 日韩欧美一区二区在线 |