求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線 2接3 3接2 5接5 問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點 謝謝! |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
先把原程序備份好。打開編程軟件在線功能下的PLC寫入-CPU存儲器清除(程序,軟元件,參數),PLCSTOP狀態,從新鏈接就行了。切記,原程序先用422編程口備份一下。切記!。。!否則后果自負 |
---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
|
應該設置一下通訊端口吧 或者安裝一下驅動 |
|
---|---|---|
|
xieyonhua
級別: 略有小成
|
COM端口驅動設置好了,幾號端口設置好了,和422通信設置是一樣的這點是知道的,不知是還有那里設置有問題,還要請教各位,謝謝! |
---|---|
|
wuhualin
不滯于物,不困于心,不亂于人
級別: 論壇先鋒
|
說一下我用的。FX3U-232ADP模塊,力特的USB轉COM口,完美通訊。編程線是三菱GOT觸摸屏下載線,只要在PLC編程軟件里設定COM口就可以了。 [attachment=147057] |
---|---|
|
xieyonhua
級別: 略有小成
|
謝謝樓上指點,是我用上面的方法通信三菱A970觸摸屏下載程序是可以的。另外我用電腦USB轉S232通信Q00CPU是可以的,怎么我用電腦USB轉232通信3UPLC就是不行,端口驅動,下載程序時選擇COM口都是對的,3U PLC我是擴展了RS232BD通信板接線 2對3 3對2 5對5 怎么就是通信不上呢?謝謝各位的指定! |
---|---|
|
xieyonhua
級別: 略有小成
|
三菱3UPLC應該是不會有問題的,RS232通信板我買的是新的,不會有問題。另外我用同一臺PLC用RS485BD通信觸摸屏正常,可以確定PLC是沒有壞,我還是懷疑是那里沒有設置好,是不是要到,參數/PLC參數/PLC系統設置2里面去設置,謝謝!問題沒有搞明白,有點鉆牛角尖。 |
---|---|
|
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
|
你要檢查一下你的PLC參數設置,具體是:PLC參數-PLC系統(2)-CH1,‘通信設置操作’前面不能打勾的,用擴展232、422BD與電腦通信都是不要勾選的,我記得以前是這樣操作的,再把這參數和程序同時寫入PLC,斷電再試。 |
---|---|
|