樓主  發表于: 2016-02-01 22:56
請問各位工控界的朋友,如果懷疑某一路模擬量信號(-20~20ma)存在被干擾的情況,懷疑是信號在沿途傳輸的過程中被干擾了,因為有可能與動力電纜混編,雖然已在單端接地了。我用fluke的示波器測了+極端與地線之間有脈動波形,最大幅值為300mv,頻率為55KHZ左右,請問這樣子的量級能確定存在干擾嗎? 誰有這方面的經驗說說,謝謝~
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-02 08:01
4~20ma電流用於遠距離傳輸,受干擾情況我還沒遇過,個人經驗  
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-02 08:14
以前遇到一個帶變頻器的動力干擾溫度探頭的模擬量輸入信號,把動力線換成屏蔽線即可。
至于怎么確認,用的是硬辦法,分別在動力啟動與不啟動時測試該信號輸入。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-03 15:25
4-20MA傳輸一般都是抗干擾的傳輸。應該不會有這種情況。
我試過在1000米以內都是很穩定的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩久久一区 | 一级黄色大片视频 | 91精品国产91久久久久福利 | 9191在线精品播放 | 狠狠色狠狠色综合久久一 | 精品免费久久久久国产一区 | 色综合成人 | 欧美综合在线观看 | 在线观看亚洲精品专区 | 天天干一干 | 四虎成人在线视频 | 2017天天操| 久久综合视频网 | 爱爱视频网站免费 | 国产亚洲高清在线精品不卡 | 热之国产 | 91网站在线免费观看 | 五月天色婷婷综合 | 五月激激激综合网色播免费 | 制服丝袜综合网 | 成人在线亚洲 | 亚洲精品综合网 | 国产精品久久亚洲一区二区 | 国内精品影院久久久久 | 真人一级一级特黄高清毛片 | 亚洲精品www久久久久久久软件 | 色综合久久久久久久久久久 | 麻豆精品视频网站在线观看 | 久久久精品久久久久特色影视 | 怡红院免费va男人的天堂 | 四虎成人影院 | 国产精品99久久久 | 悠悠色影院 | 国产成人一区二区三区精品久久 | 欧美大交乱xxxx | 四虎影视在线影院4hutv | 色婷婷伊人 | 黄色大成网站 | 天堂网在线www资源网 | 久久久精品久久 | 成人手机在线 |