現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-31
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-12-06
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

主站蜘蛛池模板: 99精品久久精品一区二区 | 久久综合性 | 综合激情五月婷婷 | 精品欧美成人bd高清在线观看 | 中国欧美日韩一区二区三区 | 黄色美女网站在线观看 | 日本高清色视频在线观看免费 | 国产一区二区精品久 | 国产精品你懂的 | 视频一区二区三区自拍 | 四虎www成人影院 | 亚洲香蕉一区二区三区在线观看 | 天天干天天爽 | 在线观看亚洲专区 | 亚洲激情99 | 2015www小明永久免费 | 精东视频在线 | 最新69国产成人精品视频69 | 久久久久久久国产a∨ | 色综合综合 | 久久手机看片 | 色视频在线观看在线播放 | 手机在线成人 | 日韩亚洲综合精品国产 | 色综合a| 欧美xxxx新一区二区三区 | 4hc44四虎www在线影院男同 | 午夜久久久久久久 | 中文字幕久热精品视频免费 | 在线观看视频一区二区三区 | 日本亚洲欧美国产日韩ay高清 | 中文字幕在线观看91 | 色综合888| 欧美视频三区 | a级毛片毛片免费很很综合 a级毛片黄色 | 久热国产vs视频在线观看 | 爱爱视频免费 | 成人免费福利视频 | 中文字幕高清 | 亚洲影视在线 | 444444国产 |