工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
信捷PLC哪個中繼是用來標志脈沖數發送完畢指示 。。。我查資料看到有個M8170,是正 在發送的標志,,但是發完后它不會自動斷開。。這樣我用什么檢測脈 沖發完了呢 |
|
---|---|---|
|
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
|
M8170在PULSE 1 脈沖輸出結束會關閉的。 |
---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
可是為什么我用它下降沿的時候樸捉不到他,,,如圖,,,,脈沖發完了不會RST M0 |
|
---|---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
哥們求助,,第一次用這東東,,,我現在是用比較累積脈沖D8170和設定脈沖來復位的,,有時候會漏掉,,,總不可能用延時復位吧 ,,,真心求肋! |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
M8170不要串聯在M0后面直接與母線連接即可 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
信捷編程手冊,指令篇220頁或者250頁,在講DRVI的時候,下面有例程的,非常清楚。其實沒事的時候,還是翻一翻比較好。自己翻到的,總比別人告訴的要記憶深刻。 |
|
---|---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
謝謝 大家幫主仪今天姻?有些急。所以沒有仔細看說明,昨晚搞了很久 問題如6樓所說,M8170要直接與母線相連。。。。經驗不足, |
|
---|---|---|
|